水泵并联问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 12:27:17
现2台制冷机组,一大一小,大机组由2台55KW冷却水泵并联供水,小机组由一台22KW冷却水泵供水,2台机组也是并联。当开启一台大机组水泵,和小机组水泵时,供水正常。当2台大机组水泵都运行,则小机组水泵无法正常供水。原因如何?
是不是因为在并联的汇流处大机组的水压太大,造成短路呢。
陈述不是很清楚,望大家谅解。谢谢回答的大虾们。

小机组水泵的扬程选择的低了。或者说 小水泵的叶轮已经需要更换了,既然是并联,那就应该考虑并联条件,扬程必须相同;
你说的开一大一小时候正常,我觉得你说的很笼统,你应该把正常运行时候的电流测量一下,观察压力表是否存在波动,两个泵的出口压力是否一致。
开两个大泵时候,两台泵的电流是否一致。
如果第一种情况你能判断一大一小确实运行正常,那你换另外一台大泵与小泵并行,再看看有没有异常。有异常的话,就检查大泵吧,肯定是大泵有一台扬程偏高。试试看哦

小机组的水压太小

我说一个可能性,也有可能是进水管太小,大泵运行的时候小泵吸不到水,

小水泵的出水压力不足,当大机组开启时小水泵就无法正常工作。就算出水压力一样,两台或多台水泵也可能出现抢水的情况。
建议联通阀门只在事故情况下再打开,平常打开并不是理智的做法。