一栋六层的宿舍楼热水工程,长68米.共140个出水点,为保证用水压力需要什么样的泵满足其扬程多大?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 03:32:21
用32米扬程的泵就可以了,两台一用一备
32米扬程的不够。我们有过失败经验。
泵前逆止阀减掉0.7MPA,沿程压力损失还不知道是多少,每个出水点的孔径是多少?打开概率多少?主管道直径是多少?
推荐:立式管道离心泵,7.5KW,扬程 55米(变频调节或其他调节应有余量),流量20吨/小时。两台,一用一补。
建议选用变频给水设备。
40米左右的足够了,不要太大,否则会造成低层超压,40米除掉水头损失后可以满足使用