3*16+2的铜芯电缆能不能负载总功率28千瓦单项电器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 21:16:15
+2是两根6平方的,一根是零线一根是保护接地

28KW的220V电器,总电流近130A。因此如果将负荷能平均分配到每根16平的线上的话,每根线电流为40多A,基本上没有问题。另外,不知道+2的线是指两根线还是一根2平方毫米的线,如果用2平方毫米的线的作零线的话就不行。

安全要求:

1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4.电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

如果你的电源是单相电源,那么28KW的电流就有150A,3*16+2的铜芯电缆线芯的分配只能是零、火线各用一根16平方,16平方铜芯线的极限载流量只有120A,另外如果有电动机的话,启动电流很大,就更不够了。
如果你的电源是三相电源,那么28KW的电流就只有50A,电缆线芯的分配可以是2平方线作零线、其它三根16平方线作火线。只要将28K的负荷均匀分配在三相上,零线电流不超过5A就行。
即使是三相电源供电,还要考虑线路长度,如果线路超过了50米,建议你还要加粗,因为线路一长,电压会降下来,线损也会升高。参考数据“1.2平方毫米/(千瓦*100米)。”

28KW的220V电器,总电流近130A。因此如果你将负荷能平均分配到每根16平的线上的话,每根线电流为40多A,基本上没有问题。
另外,不知道你那个所谓的+2的线是指两根线还是一根2平方毫米的线,要是用2平方毫米的线的作零线的话,肯定不行。
如果你的3*16+2的线接的是380V的电源,只是用220V的负荷,只要三相线的负荷分配均匀,那么零线上的电流就会很小的。否则,零线就需要用一跟很大的线了