PLC及触摸屏的工控问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 02:01:00
1.PLC的模拟量模块(4入2出),是否可以0-5V的标准输入,0-20mA的标准输出?
具体用哪种信号标准是在模块上设置的(有拔码?)还是在软件中设置的?

2.PLC不同的模拟量模块是否可以用不同的信号标准?比如3号模块用0-5V电压,5号模块用0-20mA电流? 在哪里设置信号标准?

3.如果变送器输出的信号标准是0-20mA的,我想把它变成0-5V的,是否可以用一个合适功率的电阻,接在变送器的输出两端,然后从电阻两端取电压信号,把这个电压信号给PLC?可以吗?

3.想在触摸屏上显示电流电压.
我用带变送功能的数字电流电压表,把测得的值通过变送器给PLC,再用触摸屏读取PLC的模拟量值,可以实现.(参照问题1 2 3的答案)
但如果不用数字电流电压表,请问怎样才能把电流电压值直接从触摸屏上显示出来?

谢谢高手支持!
问题1:我没有表达明白,我的意思是说输入通道用0-5V的量程,输出通道用0-20mA,这样可以吗?

1:硬件要分厂商看,如果该模块4个输入通道支持0~5v的同时,2个输出通道用0~20ma输出.就没有问题,你查下该模块模板手册.通用型模块是在硬件上有设置的地方.专用的就无法选择到底用电流信号还是电压信号.
2:和上个问题相似!不过简单些,完全可以.比如西门子s7-300,sm331模块,在侧面会有四种量程卡供选择,不同选择对应4~20mA,0~5v,-10~10V,0~10v
3:一般来说比较标准的是使用信号变送器把电流信号变成对应的电压信号.
4:你的电流电压表出来的已经是标准信号,就把这个信号接到与之对应的通道上来,然后在程序里做处理,比如4~20MA转换它的数值类型,然后除以27648,再乘以量程.然后在你的嵌入式开发软件里面建立与之对应的变量,并且做好输出域.连同触摸屏和plc的通讯,就ok了.
.......很多,累!!!

1.输入和输出是由量程做为标准来分的,例如:-10-10V 4-20mA!!!!!!不是由电压和电流来分的,即使能够设置,也没有多大的意义!(只要不超过PLC说明书上所要求的量程就好)
2.可以,但是要加其它量程的I/O模块上去!要不然内部的A/D转换器会损坏!
3.学过物理的都知道,有电流就一定有电压,所以你说的0-20MA的和0-5V的是一个量程范围,不需要什么电阻接啊之类的!
4.怎么样才能把输入PLC的电压和电流显示到触摸屏上,这个我不知道!

1、设置下拨码开关就行了 具体可以看手册
2、我记得不可以 一个模块只能是一种信号 各种信号不能混着
3、有专门的转换器 你不必设计这个 那是钻牛角尖 这是电子级的专业设计
把精力放到一棵树上 你就看不见树林 更看不见森林了 这样你是把眼睛放到了树枝上 连树都看不见了
4、但如果不用数字电流电压表,请问怎样才能把电流电压值直接从触摸屏上显示出来?
不明白什麽意思 这要看你的表是什麽样的了
这个问题你问的又钻牛角尖了 难道你用232 485通讯?
一个传感器完全没必要浪费一个PLC的接口

问题补充应该是问题2吧
这样我记得是不行的