我用接触器接温控仪
我设置的温度为60度
可到了40度左右接触器就频繁地跳动,
通了又断,断了又通
这是为什么啊

这么跳动
红外线等就跳坏了
有谁能帮我解决下这个问题吗
就是有什么办法能让灯熄了又亮,亮了又熄
就是更稳定地工作
什么办法都可以,不一定用接触器
有什么办法能不让灯熄了又亮,亮了又熄

一般温控仪是用PID控制的,不会出现这种情况,你的温控仪是不是无意中改了参数,用里面的自整定功能恢复一下,还有你可以设置一下温差偏移校正参数。
还有一种可能是你用的热电偶信号不稳定,受到其他干扰以至于温度跳变太频繁,缩短传感器的距离,做一些屏蔽措施。

用二极管呗

可以用数显表加热电偶控制 效果很好

设计一个温度差的电路就可以了,接触的频率会大大降低了