我家有一个隔断是用石膏板做的。留出了一个门口。现在想安门了。石膏板的龙骨是轻钢龙骨。不知道怎么操作。去卖门的地方问。他们说很麻烦。请有这方面经验的朋友给我帮助。谢谢

石膏板可以做墙面隔断。
  工艺流程:
  弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。
  作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实。
  固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。
  固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于lm,固定应牢固。
  边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。
  3.6 选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400~600mm,距龙骨两端的距离为20~25mm。
  安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时,其间距可按板宽确定,如板宽为 900mm、1200mm时,其间距分别为 453mm、603mm。
  选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道;3~5m隔断安装两道;5m以上安装三道。
  罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝。
  门窗或特殊节点处,使用附加龙骨,安装应符合设计要求。
  对于特殊结构的隔墙龙骨安装(如曲面、斜面隔断等),应符合设计要求。
  电气铺管、安装附墙设备:按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行,或在另一面石膏板封板前进行,并采取局部加强措施,固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线。
  龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。
  安装石膏罩面板:
  石膏板宜竖向铺设,长边(即包封边)接缝应落在竖龙骨上。仅隔墙为防火墙时,石膏板应竖向铺设。
  曲面墙所用石膏板宜横向铺设。
  3.1.4.2 龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧