集中供热方面的问题 请有相关知识的同行 帮帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 17:52:34
一高层住宅 十四层至二十七层由一台机组供热 但工作压力1.1MPa,温度为45度,地热。现在有一问题 就是这台机组的二次回水温度一直达不到三十度 循环水泵扬程27米 补水泵扬程95米 我想问的是 供回水温差较大 和循环水泵的扬程小 是否有关系
谢谢!!!
谢谢回答
目前 是怀疑流量不够 所以想知道是不是和扬程有关系 可是 供水流量是设计出来的 没有依据 无法否定原设计

地热本身阻力就大,这是循环不畅的典型表现!

应该加大功率(同时加大流量)

你可以计算出来水流量,方法是:合计出十四层至二十七层建筑面积,每平米70W耗热量,6KG水乘以建筑面积为地暖总水量。看一下泵标牌就知道泵对不对。

可以根据热负荷和温差来核算理论流量,再加上5%的富余量(可变)。