集中供热方面的问题 请有相关知识的同行 帮帮忙
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 17:52:34
一高层住宅 十四层至二十七层由一台机组供热 但工作压力1.1MPa,温度为45度,地热。现在有一问题 就是这台机组的二次回水温度一直达不到三十度 循环水泵扬程27米 补水泵扬程95米 我想问的是 供回水温差较大 和循环水泵的扬程小 是否有关系
谢谢!!!
谢谢回答
目前 是怀疑流量不够 所以想知道是不是和扬程有关系 可是 供水流量是设计出来的 没有依据 无法否定原设计
谢谢!!!
谢谢回答
目前 是怀疑流量不够 所以想知道是不是和扬程有关系 可是 供水流量是设计出来的 没有依据 无法否定原设计
地热本身阻力就大,这是循环不畅的典型表现!
应该加大功率(同时加大流量)
你可以计算出来水流量,方法是:合计出十四层至二十七层建筑面积,每平米70W耗热量,6KG水乘以建筑面积为地暖总水量。看一下泵标牌就知道泵对不对。
可以根据热负荷和温差来核算理论流量,再加上5%的富余量(可变)。