中间继电器,你把它看成是交流接触器那么用就行。
时间继电器,国际标准接法(220V)的:2是零线,7是相线。1,8分别是公共端。14,85是常闭,13,86是常开,但也有不守规矩的厂家,所以就要注意它的接线图,尤其是国内的山寨小厂。

热继电器,就更简单了,有接线的,有插接的,都一样。插接的就不说了,一插,下面接负载就OK了。接线的:1.3.5(L1L2L3)分别接交流接触器的输出(2.4.6即T1T2T3),2.4.6(T1T2T3)接负载。95.96是常闭,97.98是常开
热继电器要设定保护值。

白瞎这30块钱了

中间继电器比交流接触器少了主触点,增加了辅助触点
时间继电器除了楼上说的电子式的外还有空气阻尼式的JS系列的,已JS7为例,也分线圈和触点,接法和接触器类似,只是要注意延时触点的常闭和常开,因为通过改变电磁铁的位置,1A和3A可以互换,2A和4A也可以互换。一般微动开关的按钮帽露出时,远端是常闭,压下时,近端时常闭

高手,记得这么清