机房断电后短信提醒系统相关问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 03:33:29
机房空间狭小,但存放的设备较多,发热量较大,空调又接的是市电,负荷太大,没有直接接UPS。特别是夏天,如果突然发生断电,空调停止运转,半个小时之后过去,室内温度可达40度以上,造成很多设备的自动down机,更容易发生其他事故
咨询下,购买相关系统费费用是多大?原理是什么?需要购买相关哪些配件?谢谢

买ups需要看你的负载功率,然后决定容量啊,你打电话0631-5660787找于经理联系吧,这个问题比较复杂!,打字比较难说啊

针对此情况的方案有:
1:最经济的方案。一个电流互感器+一个开关量转换模块+一个短信报警器+其他附件。预算万元以内。
2:最全面的方案。软件+硬件,预计2万左右。
看您的选择了。

貌似不难解决啊···先向供电部门申请一级供电,双市电同时停电的概率比较低,其次就是自己去买一个大功率的发电机,把空调一起带上,在双市电停电的时候备用。一般只有银行才能做到这样··呵呵··