电流互感器二次接地点拆开后,高压试验班试验,高电压窜入二次回路,造成人员触电。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 07:15:11
电流互感器二次接地点拆开后,高压试验班试验,高电压窜入二次回路,造成人员触电。请问为什么会这样?

1、电流互感器二次侧开路时,如果一次侧有电流通过会在二次侧感应产生高电压。因为二次侧的匝数多于一次侧匝数可达几百倍以上,相当于升压变压器,故运行中的电流互感器二次侧(必须接地)无论接地与否均不得开路。
2、高压试验班是从事高电压试验的,做一次对地的高压试验时,二次侧如未接地又没有固定的电位则必会依电场的分布情况处于较高的电位,人员近地,接近或接触到二次侧及其电路就会发生触电。

因为你把二次侧的地线拆开了~

高压试验时电流互感器二次侧会产生二次电流,人员触及后电流会通过人身流向大地。

电流互感器二次侧不允许开路!
如果开路会产生高压!
你们把二次侧拆开就相当于让二次侧开路是相当危险的!
严重的会危及生命!

不知道具体作的什么试验,是绝缘试验,打了耐压,还是精度试验,测了变比?

如果是在做绝缘试验,打耐压时,出现“高电压窜入二次回路,造成人员触电”,一定试验时升压速度太快,或所加电压过高,或被试电流互感器绝缘存在问题,将电流互感器绝缘击穿,试验电压通过击穿的本体,窜入二次回路所致;要求电流互感器二次必须接地,就是防止发生这种情况的;

如果是在测量变比精度的时候出现,“高电压窜入二次回路,造成人员触电”,可能是由于电流互感器二次开路,当一次加大电流后,二次回路出现高电压所致;

但这二种情况,可由人员触电的现象来区分。

你们进行的应该是耐压试验,我们打的是电流互感器的“T型图”,和你们差不多,打耐压时电流互感器二次是必须接地的,为了是防止二次开路时,产生高电压,直接危害人员生命。