广告牌上共有16盏400瓦的射灯,接到350米处的220伏电箱上,要求用铝线,那要用多大的线,怎么样布线?
因为广告牌在郊外,如用铜线,不出三天就会被偷,所以要用铝线。想知道最小可以用多少平方的铝线?因地形复杂(要经过民房.小河.山坡.还要钻桥洞)。所以有的地方要架空,有的地方要挖沟。希望高人给套好的方案。。。
谢谢

最好用铜线,这么大的负荷铝线很容易氧化,保养起来很麻烦,布线很简单,36的线足够了

至少要用30A的线,否则的话会被烧坏

用10平方的铝线!布线的时候标准应该是3根,有一根用于接地这根线可以用小点。布线的时候注意不要让线过多的缠绕在一块,最好并排顺势到电箱。有跨线的地方最好把线分开扎到相应的陶瓷绝缘柱上。

如果要把线埋在地下的话一记得要用套管套上。10平方的铝线。要不你就在用大一点的线。

还有个电压降的问题。 ρ=0.028Ω.mm2/m s>2plP/ΔU允×Ucosφ =2×350×0.028×6400÷(11×220×0.75)≈69mm2别用铝线了