能否去掉室外消防水池和水泵

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 16:15:49
厂区有一专门供厂房和宿舍楼室内消防的水泵和消防水池,能否把它去掉。或将室内消防管直接接到市政自来水管上

一楼说的对,至于设计变更,那是很不容易的,而且要担责任的。

不允许的原因就是自来水的可靠性,如果在发生火灾时 ,自来水没了,怎么办?而且压力不够。

要受到处罚的

你说的这样是绝对不可以的,厂区内必须要设置消防水池的,消防水池可以与生活用水一起使用。你说的将室内消火栓管直接接到市政是不可以的,因为消火栓内的压力市政给的水的压力达不到,你要这样设计,消防局检查来一定罚你的款,罚款这个数目足够你改造消防水池的。还是安全第一,按照消规设计吧!

完全可以,我们已经这样施工过。
但要满足以下条件:
1.设计变更手续,并经过审核。这1条是最主要的。
2.市政管网直径及压力足够,引入处至少2处,增设相应阀门及水表。