关于S9-100KVA变压器低压绕组

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 11:21:32
因为原低压绕组全部被烧损,现在需要重新绕制线圈。
但是原低压绕漆面平方(4*8*2)64,是用两股32平方(4*8)的线绕制。
但是现在我没有32平方的线,用了30(3*10)个平方的线来代替。
不知道可不可以??
低压绕组匝数是55
我用了两股背绕但是2层过后只能绕50,剩下的5匝我用并绕的方式解决了!
请问有没有什么影响?
如果有请给我说说原因!
没有也请说说原因好吗?
谢谢了
看了回答在追加!
本人才从事变压器维修工作,对很多知识都不是很了解,希望各位多多回答!
再次谢谢
有换位也会数匝数
升层是在正对面

低压绕组匝数是55,只要绕够匝数即可,怎么编排是工艺问题。但原线径是32平方×2的,现改用30平方×2的,少了4平方,功率相应减少超过6%,是否能交货?

1、你说你是刚从事变压器修理,所以我不能肯定你已经会数匝数,特别是每层还带半匝。按你说的55匝,分两层的话,每层就有一个半匝,所以“升层”时应是在出头对面。不知你能确认否。
2、如果匝数没有数错的话,你用3x10的线两根“背”绕两层你绕下了50匝,我算了你肯定没有换位。余下5匝你用“排”绕,约绕了半层,是吗?原线圈是二层,你现有三层,是吗?头尾不在一端。

如果匝数没错,绕向没错,就算没换位,头尾不在一端,线径截面不够,这样修出来的变压器还是能“变”出“压”来,也能输出电流来,但诸如“额定容量”、“直流电阻平衡率”、“负载损耗”、“温升”等等大部分参数都别想考核了。用户要是同意,对付着用罢了。嘿嘿
要说影响肯定是有罗,如三相直阻不平,会影响负荷分配,绕组温升、寿命等等,还有些潜在的不安全因素也是有的。不过你运气够好的话,顶个一两年可以交差了。