3匹空调的电源接线-问题对大家都很重要!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 23:21:21
今年冬天,自己的3匹柜机在制热过程中出现跳闸问题。事后,发现插头很烫,电源线也有点温烫,可见该电源线是超载了。
家中的柜机空调线为专用,使用的是4平方的铜线,单独排线的,应该没问题。网上查了很多信息,说是需要什么空气开关。
NND,安装的时候,可没人和我说过。
自己有点警觉,看说明书,对照内部线路板进行查证,找到猫腻(室内机风机上侧的电路板上明显写着“室外机电源线不得接在此处”,而室外机的电源线却明显接在了上面,隐患啊!!!!!!!强烈BS)。
以下问题请各位看官回家对照下,2匹以上需要注意了!!!!!

1.3匹柜机的室内机和室外机的电源线应该是分开进行的,如果你家的3匹柜机只有一条电源线,则需要你警觉注意了哦!

2.3匹柜机的室内机使用的接线通常为1.5平方的,而室外机的接线为2.5平方的。两者需要用不同的插头进行,推荐2.5平方的使用空气插头,而1.5的用普通插头即可。

3.我家的情况是电源总线变成了1.5平方的室内机接线。而室外机的2.5平方却被接到了空调内部的控制电路板上了(属于窜用电源,以小托大),这样容易引起危险(1.5平方的线负载太重了)。

求助如下:

目前我家空调边上只有一个普通的16A插座(以前没有经验),不知道是否可以使得室内机和室外机的电源分开呢?(不知道空气插座的安装方法如何?如果要真的安装空气插座,原先的电源线接线是不是要接出来,那样会破坏装修好的墙壁。普通插座的底座能否安装空气插座---我觉得不可以,不过希望可以,呵呵)

或者转换以下,能否将室外机的2.5平方作为总电源进线,1.5平方的反搭在2.5平方的线上,这样我觉得负载会好一些。但还是不确定,特此求救?

希望大家给予帮忙!!!!!

感激不尽!
To :601355885 目前墙壁上只有一个三口插座16A的,直接从插座里再引线出来接空气开关可以否?买空气开关的时候,是否可以装外凸型的空气开关座?
这样改动的方案就是原先的三口插座给室内机用,从线盒再引一路线出来供外机使用,这样可以减压很多。
需要确认下,空气插

两个问题的看法:
1、总闸跳了与你所说的没必然联系,只是空开容量小了或质量不好引起带载能力不好!虽说接线有安全上的问题,那是另一回事。
2、3匹以上的空调不应该用16A插座,可改用32A的插座或空气开关直接接的!

你那空调的接法是:16A的插座供内机用;从插座内4平方线(空调插座接线盒内)再引出一组电源到加32A的插座或空气开关,且由它供外机用。

你这种现象很普遍,有些安装工自作聪明省些事,这样接插座省事的很,你很细心呀!能发现这些,应该内外机电源线接到一个插座里就好了,不用很费劲的
你既然打的开内机,就差不多能看懂电路图,你参考一下就会茅塞顿开的!

1.空调的功率,应该用千瓦,才是符合标准的。
2.室外机与室内机的电线可以各安装到自己的带接地端子的三端插销上,这两个插销可以插到一个插座上(它应该可以插入两个三端的插销),插座的额定电流可以用16A的(应大于空调的额定电流与最大输入电流)。
3.该插座可以接到16A以上的空气开关的输出端上,地线也要接好。
以上供您参考。

上面是我3-13 03:45的回答。
1.按您说的,其实,室外机和室内机的电源线是可以先并联在一起,然后接到一个插销上的,插销的电流也要符合要求的。
外面来电应该先进空气开关,然后到插座,到插销,到室外室内机。
2.其实,插销插座也可以不用,室外机和室内机的电源线并联在一起,然后接到空气开关的输出端,更为简洁。
3.如果您的电度表箱里已经有空气开关(自动开关或带漏电保护的开关),只要其电流大于您总的负荷电流,可以不必再接空气开关了,只要接一个插销插座就可以了,不要搞那么复杂。供您参考。

这样吧,如果你想安全点,就在插座的旁边装个空气开关吧,具体安装如下:打开插座面板盖,从里面接3跟线出来,应该知道怎么接吧,然后在旁边安装一个空气开关,开关的规格是32A(1P),然后配个漏电保护,到五金店人家会给你配好的,配的时候要5公分长的安装底座,在插座旁边安装好,空气开关有两个接口,上装头就接从面板盒里面接出来的火线和零线,下装头就接室外机的火线和零线,另外两个地线直接接在一起,室内机的就直接插在插座上,因为你的室内机肯定