零线出线端意外接地,在各分路负载未接通的情况下,剩余电流漏电动作断路器为何会跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 02:22:49
采用三相四线断路器(型号:DZ47LE-63/C60)为总控开关来控制各分路下的照明系统,断路器零线出线端意外接地,在各分路负载未接通的情况下接通断路器,剩余电流漏电动作断路器为何会跳闸。请问在这种情况下零序电流是怎样产生的,请帮忙分析系统原因。疑惑之处是零线的电流为零,零序电流是怎样出现的

电力变压器的次级侧中性线即零线是与大地相接的,在漏电开关后的零线接了地,相当于在附近线路中的零线有部分回路电流经大地分流去变压器中性线,这个分流电流只是一条线的,而漏电开关是监测进出电流相互抵消为平衡点,一不平衡就跳闸。

据我分析,有这么个可能,电这个东西很神奇,看不到摸不着,问题出的也是各种各样,不敢保证一定是这个原因,仅供参考
剩余电流保护器的原理就是测进入它的内部线圈的电线的矢量电流差的磁场。
所以如果剩余电流保护器动作,排除保护器本身的故障问题,那肯定是,穿过它的导线有电流外泄,导致电流矢量和不为零了,既然你说了零线接地了,那最大的可能就是零线电流泄漏了
你的疑惑:零线电流为零,零序电流是怎样出现了?我觉得你忽略了一个问题,这个零序电流为零是你估算的,并不是你实测的,其实零线电流不为零,但电流不大,虽然不大但足以引起剩余电流保护器动作,这个电流的产生我认为主要原因是你这条零线接地了,虽然说零线和地线理论上电位相当,但导线并不是超导体,肯定有电阻,它们之间或多或少还是有电位差,而这个电位差足以产生令保护器动作的电流。

漏电断路器的原理是通过互感器检测通过他的电流矢量和来给二次回路信号的,矢量为零就没信号,什么时候为零呢?就正电荷和负电荷刚好相等时。零线经过大地和电力变压器形成回路,就有电流产生。零线的电流不是为零而是负的。

好好的研究漏电开关吧哈哈道理很深QQ497690169