连续梁张拉问题:钢绞线伸长量比设计小很多该如何处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 07:02:13
在张拉设备,钢绞线回缩量都正常,而且张拉过程未发生异常,但是钢绞线伸长量比设计小了16%,偏差非常的大,请问可能是什么原因造成的,且应该如何处理?

有可能是管道的原因,钢绞线的伸长一般是用以校核的,还是药一张拉力为主,可以跟设计院联系,看可不可以适当增加力。

如果是管道问题可以比较两端的伸长量得以判断。
也可能是仪表有问题,可以重新校验。