1000KVar的变压器,2000/5的电流互感器,功率表如何选择?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 02:59:15

1000KVar的变压器写法错误了,那要根据使用容量来决定。

您应该选安装式(开关板式)三相有功功率表,其电压可以直接选380V的,其电流按电流互感器来选,就是2000A/5A的。因为1000kVA的变压器的二次电流I=S/√3/U=1000/√3/0.4=1443A,所以选的电流互感器2000A/5A是可以的。此时仪表满偏转的功率(cosφ=1)为√3×380×2000×10^-3=1316kW。
订货或购买时应该写:三相有功功率表,电压380V,电流2000A/5A(表盘上会直接标示为kW的值。参考型号:42L6-W,外形:120mm×120mm;1D1-W,外形:160mm×160mm)。

1000KVar的变压器,恐怕得装设高压计量了,那都是电力公司的事,交给他们不就得了

选择1千千瓦的.380v5A的功率表即可。