冷冻类 维修的 师傅级的进

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 21:50:15
加雪种时 用雪种表接压缩机的 通常是用高压表还是低压表 若用低压表的话 压力到多少就算满 不加雪种时 压力多少就算正常 为什么加雪种时(用低压表时)压力一直升 不加时又降下来了 还是说每台机的压力都不相同 不相同的话 又怎么知道它的压力多少就是满 说得详细的话我可以加分 我刚学的 所以问得很没脑 谢谢了
还请大师们多多指点指点 谢谢

当然用低压表,你说压力多少为正常,要根据你所加的”雪种机?”是作什么用途的、还有是什么型号的”雪种”压力是不一样的、加时表一直升是正常,因为压缩机在工作时,排气压力是根据机器的工况而定、你加{雪种}不可能和它(吸排气同步)你在加时可以把阀门关小一点、至于多少是满,那要根据所用机型|不是都一样的、多看看书实践一下你会成为制冷大师的。