电缆压降

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/19 18:26:21
我从配电室接了一根400米YJV-1-4*50的电缆,终端负荷为100KW!我大概计算了以下,按100KW计算的话,到电缆终端压降应该在28.8V,可是我把电源接好后测量电压为400V,一带负载(大约就是60KW)电压就降到了350V了,为什么呀?配电室电压是412V!谢谢!为什么理论算法,和实际差距那么大呀!谢谢

400米4*50的电缆,每根线的电阻约0.15欧,100KW负荷电流约200A,那么在每一相上产生的压降约30V,相间压降约52V,配电室电压为400V,则未端电压约348V。
若负荷60KW,则电流120A,压降31V,配电室电压为400V,则未端电压约370V。
你测的电压为350V,是因为配电室之前的电缆、互感器等设备及变压器都有内电阻,假设为0.1欧,则又会产生约20V的压降。
还有可能是变压器容量小了,一带负荷电压就下降不少。

除了你从配电室到用电终端的电压降以外,配电室往供电电源方向走,也会有带载后产生的电压降的。
变压器到配电室这段线路的压降,变压器的内阻,甚至高压线路的长度等,所以你计算出的结果只是可能的最高电压。