400A电流要多大的电榄

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/13 02:00:09
酒楼的总功率是100KW,算出来电流是270A,但我安装的是400A的漏电开关,,主线要用到多少平方啊
酒楼的总功率是100KW,算出来电流是270A,但我安装的是400A的漏电开关,,主线要用到多少平方啊
这个是三相四线的...如何计算

270A的电流,应该用95平方的铜电缆或150平方的铝电缆。
如果采用架空线路,截面可适当减小,用70平方铜线或120平方铝线。
但如果距离超过100米就有必要将导线加粗。否则电压会降低,损耗也增大。
另外,你100KW的负荷,电流应该不超过200A,你都有270A,算下来你的功率因数0.6都不到。无功功率超过130KW,这实在太大。每个月要花不少冤枉钱。建议你安装100KVAR电容器补偿,无功少了,导线也还可以减小。

200-300A的电流电缆选取:2A/mm².

120平方的铜线、150平方的铝线就足够了

200平方的铜线