132kw电机用多大电缆线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 05:23:23
电机132+10kw;请问用多大电缆线?按照铜芯线计算。谢谢

132+10kw,电流约280A
如果线路长度在100米以内,可用95平方铜芯线
线损约4.7KW,占3.3%
超过200米,线损约9.5KW,占6.7%,建议改为120平方铜线
到了500米距离,如果还用120平方铜芯线,线损18KW,占13%,实际电压会降到340V,已经无法使用。只能改为10KV供电。
50米以内的距离,用70平方铜芯线也行。

说明线路长度.电压

还要看线路有多长。

240 铜 保证没问题