变频器带电容问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 03:04:13
变频器的输出侧为什么不能接电容或电容电机?
变频器与电机直间为什么不能接接触器?

几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频调速器输出侧不能加装接触器。如日本安川变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。

厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。

我们现场的控制设备冷却用的循环水的变频器,也是这样接的。变频器输出两路,上面都有接触器,主要是如果一台坏了,就切换到另一台。
控制回路上有时间继电器,主要是靠时间差来开断的.

其实变频器输出加接触器应用很普遍的。但是,这种应用是有条件的。也就是接触器只能做刀闸使用!
关键是看你怎么做保护和怎么工作动作,只要严格按照变频器的说明操作就没问题!
只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器

电容和电机存在一个相同的问题,就是自感电动势。
首先回答你的第二个问题:
变频器和电机之间是可以加接触器的。但在控制逻辑上要先闭合接触器,然后才可以启动变频器,原因是要避免变频器启动时瞬间在电动机绕组上产生一个自感电动势,反馈不同于电网的谐波,对变频器造成危害,或者使变频器错误动作,造成系统瘫痪。
至于不能加电容负荷,原理基本相同。