三相四线做220V用电,假设一4P空开60A 它是指每P60A,还是4P之和60A?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 13:21:35
是不是用380V 只能用60A,用220V的就能用180A呢?

4P空开额定电流60A,它是指每P额定电流是60A,不论380V还是220V。
60A是空气开关的额定电流,也就是4P空气开关里边的任何1P的额定电流。
超过额定电流意味着空气开关会动作(断开)。
三相四线做220V用电时,这个4P的空气开关的额定使用电流就是60A(最多只有60A电流用),因为此时零线是三相电源的可共用端,而其中1P是接零线的,只要这1P超过了额定电流(60A)就会跳闸。
三相四线做380V用电时,零线是没用上的,那就只能看有用上的4P当中的3P了。此时三相电源是可复式成三对380v的电源,用同等负载同时平均使用两对或3对380V的电源,平均每对电源最大可以用到30A;如果只用三对电源其中的一对380V的电源,这对电源最大可使用60A。
总结:三相四线不论是怎么用,只要控制通过4P空气开关中的任1P的电流,不要超过空气开关所标的额定电流就正常工作(使用)的。

不对!60A是指空气开关的额定分断电流;意思是不论哪一相只要超过60A它就会断开!不论你是220V还是380V!

每P60A,

每P60A,也可以把它拆开当三个1P的用,它们之间是机械联动的。