380每相电流50安培。应该选多大的断路器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 11:37:52
之前是用熔断器的。63A的保险丝。座子一直烧坏。所以想用断路器替代。不知道能否。电缆需要多少平方
10平方线 用100A的断路器啊能配合的

63A的保险丝,座子一直烧坏是因为瓷插式(RCA型)熔断器(俗称保险盒)接触不是很好,熔丝也很难压紧。不适合30A以上的大电流使用。
因为保险是用来防短路的,不能用来防过负荷。应使用比额定电流至少大一倍的熔断器。建议用200A的RT0型熔断器,配100A的RT0熔芯。
  断路器:断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。

用断路器替代保险丝是对的。
63A的保险丝,座子一直烧坏是因为瓷插式(RCA型)熔断器(俗称保险盒)接触不是很好,熔丝也很难压紧。不适合30A以上的大电流使用。
因为保险是用来防短路的,不能用来防过负荷。应使用比额定电流至少大一倍的熔断器。建议用200A的RT0型熔断器,配100A的RT0熔芯。
用断路器替代也是个好办法,建议用100A的塑壳空气开关。
电缆至少要10平方铜线

3种方案:
1、塑壳断路器:壳架100,整定电流63A(或80A),线路16平方毫米;
2、塑壳断路器:壳架63,整定电流63A(或80A),线路16平方毫米;
3、微型断路器:壳架63,整定电流63A,线路16平方毫米。
方案1成本最高,但工程设计一般是这样,
方案2成本适中,最经济合理,
方案3成本最低,但微型断路器一般尽量不要用到极限,另外极限分断能力也不如塑壳断路器。

380每相电流50安培。应该选63A断路器,可能启动电流很大造成保险丝一直烧坏。电缆需要不小于16平方的铜芯电线。

10平方线,63A断路器