洁净室的压强是怎么计算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 04:01:23
要求需要+30pa的压强,怎么计算出来?送风量2960,排风量2368,体积148立方米。温度22℃。

一般不计算的.:一般这样估算压差5Pa时,1-2次/小时(正压风量的换气次数);压差10Pa时,2-4次/小时,,,,,
正压风量是:送风量-排风量-漏风量

计算时要考虑缝隙长度、大小等很多因素,较为麻烦,一般估算。
按建筑空调实用设计手册上数值
5Pa是1.0次/小时,10Pa是1.5次/小时,
15Pa是2.2次/小时,20Pa是3.0次/小时,
25Pa是3.6次/小时,30Pa是4.0次/小时,
35Pa是4.5次/小时