请教屋面排水专家:260平方米的屋面需要预留几个直径110MM的雨水排水管道?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 15:30:29

“降雨量大小对屋面汇水面积影响极大,应结合实际情况进行综合考虑,一般规定水落管的内径不应小于100mm,每根水落管的最大汇水面积宜小于200m2,但尚应符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003的有关规定.
再看《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.9.27条又提出“建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根.

利用公式F=(438*D*D)/H计算
式中 F是单根落水管允许集水面积(水平投影面积,单位:平方米)
D是落水管直径(单位:cm)
H是当地每小时最大降雨量(单位:mm/h)
例如:某地每小时最大降雨量H是每小时145mm,落水管径D是11cm,那么
F=(438*11*11)/145=365.5平方米
也就是说一根110mm的落水管可以排水365.5平方米

一般每个排水管道负合150~200平方米,因此设两个雨水排水管道即可。但是两个雨水排水管道之间的距离要≤15米。

单坡屋面两个,双坡屋面四个。