关于跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 21:58:43
偶有困难请帮助解决:
昨晚用热水器定时今早烧水,可早上起来发现跳闸了,而且只有插座开关跳闸,总闸和其他的如照明客厅插座都没有跳闸。
我把所有的插座都拔下来了,把所有的闸刀都关闭,然后又挨个推上,可是还是其他的都能推上,只有那个推不上,反复试了很多次都这个样子,急!!!请帮助解决

可能不是漏电引起的,因一般漏电开关都是总闸的,不可能每一个分闸都安装漏电开关

只有两个原因:
1,热水器短路
2,开关闸不良

处理:把热水器供电线换到另外一个同样容量的开关闸上面试试跳闸与否,同样跳闸的话就是热水器短路。

是漏电导致的电源开光跳闸。
空气开关上有个漏电复位按钮,在空气开关输出线路产生漏电跳闸后,那个漏电复位按钮就会弹出来,需要把那个漏电复位按钮按下去后,空气开关才打得上去。

插座回路一般使用的是漏电保护器,有别与空气断路器(开关),搂主可将复位按钮按下(T键按钮),再闭合开关手柄,如果仍然脱扣断开回路,可证明热水器回路存在漏电或短路等线路故障,建议寻找厂家维修。
验证漏电开关是否正常,请将该回路中的用电器插头拔下,试着闭合漏电保护开关,如果可以正常闭合,即确认用电器线路故障造成。

你检查一下热水器,热水器可能坏了或短路了

有是热水器的插头上带有漏电保护器,〔塑料方盒,内有元件〕漏电可自埙引起,找根电线换换试试,