启动器经常烧坏JDB电机综合保护器是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 19:38:03
我单位一台80F启动器~经常坏JDB保护~请问有什么原因、?

你可以先量测一下电机的三相阻值,看是不是阻值偏差过大,22KW以上的电机阻值相差10欧以上基本上JDB电机综合保护器那是坏得快的;再检查一下电机到启动器的线路有没有破皮现象;或者你自己对照一下看综合保护器是不是一开始就存在购买的功率不够所致? 当然,三相电压的平衡也是有关系的,三相电压相差过大也会导致保护器经常跳闸保护而后又自己复位,频繁如此也是导致它常烧坏.
不过另外我有个建议,在去年已经有朋友在知道上面提个这个问题了,大家也经过较广泛的讨论,其实电机综合保护器的功能是断路、缺相、短路、过载等等保护功能,(而且很多这样的保护器又在保护后自己复位的),正是因为它功能太全面,而真正国内的一些综合保护器技术并不是很到位,或是说舍不得用材料吧,使用时很没有保障性,在电机本身可允许的一些偏差异常导致的波动也会引起保护器常断开保护又自动复位,经常损坏。导致了它就像一根鸡肋:食之无味,弃之可惜。我们都是搞电路这方面的,强烈建议你选用热继电器(过载电驿),最好是一些品牌货或进口的,质量有保障,你自己也会省不少事。

JDB保护器容易坏的根本原因,是因为保护器内部所用直流继电器触点容量过小,尤其对于煤矿36伏控制线路,或者控制对象为380伏,但接触器为100A以上,其吸引线圈工作电流较大,工作一段时间后,其触点碳化而接触不良,造成开关不合闸。解决办法,更换大容量继电器。