家庭接地线的做法问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 08:00:06
我用一根直径3厘米、高1.2米的钢筋打入地下,从地面外漏钢筋头处用一单根4平方的铜线(BV线)做接地引线引到电脑和其他电器的外壳上
请问
1:这种做法的钢筋直径大小是否偏低啊?
2:钢筋外表面有锈,是否影响正常导电性能?
3:现在这个钢筋打入地下深度还需要加水和其他物质吗?
4:用多股铜线做接地引线好,还是用单股铜线做引线好呢?
请这方面的专业人士帮帮忙,先谢过大家了

1.如果是防雷的话,那差得远呢
2.若是释放静电的话倒是可以
3.如果做人身安全保护的话,勉强可以,不过接地的设备的电气回路都要有漏电保护,当然总闸上有也可以

你的钢筋稍短,表面积也小,最好找长一点的角钢(1.5到2米)比较好,在潮湿的地方挖个半米深的坑将角钢压入,再接好接头,如果能焊住更好,没办法焊就用螺栓卡死。加入一斤盐,加点水,再回填。