三相四线电度表的258线接在电流互感器的后面,现在258线不能移到互感器前面,请问如此情况会影响电度表准确

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 05:37:35
电度表是1.5(6)的,电流互感器为300/5,三相电流约为70到280安.
请教各位老师了.

可以!电源线258线可以接在电源任意位置(应在开关前),启动电流为60A。电表本身容量只有几伏安,在前在后无所谓,可以忽略不计。但必须是电流和电压同时加到电表才能计量。电表第2线为A相电源,1,3线为A相互感器S1,S2。P1面对电源端。电表第5线为B相电源,4,6线为B相互感器S1,S2。P1面对电源端。电表第8线为C相电源,7,9线为C相互感器S1,S2。P1面对电源端。互感器P1和P2如果反面,可以颠倒S1和S2。不影响使用。不可以接错线。否则影响计量。电压和电流线混接会烧毁电表。如果是普通用户,应在电压线上加保险(258线上),电力计量不允许在电路接保险,但在电表和互感器之间有接线盒(便于维修)。”电度表是1.5(6)的,电流互感器为300/5,三相电流约为70到280安.”你的选择能满足要求,互感器应选0.5级的。 QQ:1030174505

2、5、8端线是电度表内3个电压线圈用电的,其耗电量可忽略不计的,对电度表计量没影响。

无关紧要,他是取电压用的。