奥兰德1000VAUPS供10W小负载只能供电20分钟,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 23:25:20
我买了一台奥兰德1000VA的UPS,打算作为ADSL(12V,1A,10W)的后备电源,实验证明只能供电23分钟,这是为什么?这个UPS里有两个12V,7AH的蓄电池,按说应可供电10小时以上,中间加了逆变器,时间就缩短成20分钟了,
12V直流--》经逆变器变成220V交流--》ADSL的电源转换器变成12V直流--》给ADSL供电。问了山特厂家,答复说不建议用UPS带小负载,这又是为什么?那位能给个合理的解释?谢谢!
补充一点:
新买的奥兰德V1000VA后备式UPS,空载充电16小时后,断开市电,为ADSL供电(ADSL有一个电源适配器,输入220交流,输出12V直流),实验证明供电时间只有23分钟,UPS的输出交流电压实测只有192V,这是正常的吗?如何判断UPS的电池有问题?
如果希望为10w的ADSL(小感性负载)供电超过5小时,应选择何种UPS?

电池放电的终止电压是随放电的电流的大小变化的。放电超过了终止电压,会造成电池不可逆的损坏。
用1000VA的UPS带10W的ADSL,放电电流非常小,终止电压就必须很高。因此,UPS为了保护电池,会在很高的电池电压的时候停止运行。
因此,这是正常的,正如山特所说, 不建议用UPS带小负载。

如果UPS是新买的话,看一下电池的出厂日期,如果超过半年以上请拿到销售商处换最近刚出的产品,如果是半年内的先充电10个小时,接一个200W以上的白炽灯泡或电脑测试一下UPS的备用时间,如果超过10分钟就证明UPS正常的,你的ADSL电源是不是有一个12V的工频变压器?这个变压器是感性负载,后备式UPS是禁止接感性负载的,我们的计算机开关电源是容性负载,以上供参考