采用电力电容器宜采用的原则为何是就地补偿,而不是在变电所内集中补偿,在低压侧补偿,在高压侧补偿?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 13:18:46
什么是无功补偿?
以上四种情况请逐条说明。
什么叫“就地补偿”?

这就从无功产生的副作用说起啊
无功如果不补偿那么,视在功率会很高,电流会很大,这样就会产生两个问题
1,变压器资源浪费,占用很高功率而实际只使用其中一部分
2,就是过大的电流会造成电能在输电线路上的损耗变大

那么就能解释你的问题了,在变电所补偿,那对减小输电线路上损耗还有意义吗?
高压侧补偿,那就更戳了,不但线路损耗没有减小,就连变压器容量也没节省
就地补偿就是离负荷近的地方进行补偿呀,哪边的负荷就在那边补偿啦

电机运行是需要电网提供的有功及无功电流的,无功电能的消耗是感性负载,电容器就地补偿提供的无功电能,就可以减少电网的输送,线路的载流量就可以减轻;如果在变电站补偿,用电线路的载流量相对就较大了。变电站也有补偿的,主要是减少高压线输送的无功电流