按照电流选用电线的大小

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 07:52:07
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
请问选线时还要不要再考虑电机的启动电流?为什么?
请大家能不能说的详细一点!有没有更好的估算导线电流的方法或者口诀?

用上面的口决选线,是粗略的做法。在家庭装修及50米以内的线路设计上,基本可行。但没考虑电机的启动电流,一般短线路,如果不是频繁启动,也不用考虑。
超过30米的线路,设计上建议再对电压降和线路损耗作经济性比较。电压降很重要,未端电压不够电机不能启动。线损要作经济性比较,计算损耗率,比较看是加粗线径划算还是多花电费划算。

这是导线估算,启动电流另计 

这个口诀不太准,我都是用另一种口诀

经验主义也常常误事。