人家给了,热负荷1600w,室内温度要求18度,供回水温度50-40,地暖管的间距怎么算啊

你是做地暖的吗???
这么简单的问题都不知道啊。。。。

这个问题好解决。
但是你需要补充:
1、热负荷是整个房间的,还是单位面积(平方)的?
应该是160W/平方吧。
或者是小房间,一共是1600W/间房子的。

我先按160W/平方。
DN20间距为:25CM
盘管埋深为:66MM
单路采暖面积:15平方
OK了。
160。3W/平方。