请教:铜电缆跟铝电缆该选哪种

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 15:28:07
配电车间总变压器 1000Kb
我车间稳压器是250K
正常淡季的时候电压总维持在380V~390V
旺季的时电压最低的时候是350V~360V
总变压器到我车间是每根100平方的裸线加一跟50平方的裸线
总共经过4个车间 在我之后还有两个车间
我车间选用的是200V的低电压、有单独的变压器
我厂用的是日本机器估计功率在50个KW左右另加配套空调设备及其它设备总功率在30KW 今年准备再添加一台机器 也是200V的电压 功率在30KW左右这样总功率会在110KW左右,
以前的那条线路已近满足不了机器需求我厂准备为车间单独从三百米外的总变压器上拉一根电缆,我该选哪种电缆?多大的?电阻情况如何 ?散热情况?(现要考虑到铜电缆的价格为铝的2倍以上?电损淡季在7%~8% 在12%~14%)

虽说铝电缆便宜些,但还是铜电缆好些,他的导电性能、电阻、熔点都要比铜质电缆强,若要保证系统的安全可靠运行,还是用铜质的吧!

铜的载流量是铝的1.29倍。

具体如何选我就不帮你算了。

这要看具体的使用情况和现场的环境。做设计的时候肯定都会选用铜导线,因为载流量大,电阻小。但为很多私营企业和中小型企业中,很多都是采用铝导线,而且使用情况并不亚于铜。但在设计的时候一定要留有较大余量。因为铝线或铝排截面积过小(相对载流量而言),金属就会发热。铝材发热后会加快金属氧化,受潮时又会吸收水分,这样铝材的寿命会变短。虽然铜材也会发热,但寿命比铝材要长的多。

另外导线与导线相连时,也要注意,一定不能将铝材与铜材直接相连。因为它们之间直接相连,电流流过时会产生电化反应,腐蚀导线。相连的时候可以使用专用铜铝接头、铜铝线鼻进行电气连接。

所以做设计时,如果出于成本考虑需要选择铝材做导线时,根据载流量选择铝导线的截面积后,还要留有一定余量。如果余量留的足够大,在使用上和铜材相比是没有多大区别的。