建筑电气中的KBG管能代替SC钢管吗,什么情况下可以代替啊,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 04:37:58
用的电线管的材料。
要是可以代替的话,与图纸不符,需要设计院出变更吗,不出还有什么办法解决!
本人新手,请教下高手们!答得好加分!

《套接扣压式薄壁钢(KBG)导管电线管路施工及验收规范》
1.0.2本规范适用于1KV及以下无特殊规定的室内干燥场所,采用套接扣压式连接的薄壁钢(KBG)导管组成电线保护管路敷设工程的施工及验收
1.0.3套接扣压式薄壁钢(KBG)导管电线管路敷设工程的施工应按已批准的设计进行当修改设计时应经原设计单位同意方可进行
根据以上两条规定,结合你的情况,原则上不能代替,因为KBG管用于无特殊规定的室内干燥场所,如必须要代替应经原设计单位同意方可进行,否者验收不合格。

SC管是一种金属焊接管,JBG管是薄壁电线管的一个变种,不是国标,和SC等不是一回事
JBG应该划入薄壁电线管,属于新型新材料。
至于小于50的一般用JDG或KBG管代用。施工采用JDG导管,应得设计、监理、业主同意。

一般KBG管只有小40以下的,SC钢管一般是电缆套管了。用KBG会不会太小使电缆穿不过去。