电缆选型和电机电流问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 08:03:19
各位大侠你们好,有个问题一直搞不清楚。3相电机如果额定电流为180A,是不是说每相电流都是180A,还是每相电流是60A。
还有就是电缆选择问题:如果3芯电缆中的单芯可承受电流是60A,是不是说3芯就能承受180A电流阿?
我看电缆选型手册上:例如:单芯2.5mm电流25A;3芯2.5mm电流19A,是不是这个3芯就能承受57A电流阿?
亟盼答案,谢谢!!!

3相电动机的额定电流为180A,表示每根线上的电流为180A,因为单根线不构成回路,所以作为回路讲是两两之间构成回路,如果你手上手钳型表,电机正常运转的时候,用钳型表测量每根线的电流,基本上接近电动机的额定电流

你搞清了第一个问题,第二个问题就明白了。如果额定电流为180A,那么你为这台电机电缆选型的时候会用3*1的电缆,其中3为A、B、C三相,每相的截面积应该保证载流量不低于180A(视起动方式,如果直接启动,则启动电流为额定电流的3---8倍)

电缆载流量一般情况下1mm流过的电流为9A左右,但是随着截面积的变大,电缆会发热,电阻会变大,载流量会变小。(高频高压电路还存在集肤效应,即电流只从导体的表面流过)。所以大截面的电缆,1mm的载流量就不能按9A来计算。具体情况可以查表,然后根据使用环境,环境温度越高,截面积要有所放大。

3相电机如果额定电流为180A,是说每相电流都是180A
电缆选择问题:如果3芯电缆中的单芯可承受电流是60A,是说这跟电缆在正常接法的情况下能承受60A,也是指每相能承载60A,除非你把三相拧成一股接入回路中,那就能承受180A
单芯2.5mm电流25A;3芯2.5mm电流19A,这个3芯就能承受19A电流

是的,每相都是180安。第二个问题想的不正确3芯还是承受60安。

非常正确