40KW的电源三相供电,用电设备为单相设备,电缆选择截面?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 07:05:54
ups的容量为40KW,380进线,380出线,距离60米,选多大电缆呢,带计算机系统?
ups的容量为15KW,380进线,220出线,距离60米,选多大电缆呢,带计算机系统?

40KW 380V 三相负载平衡的话16平的铜线就足用了
15KW 220V 三相负载平衡的话用10平铜线

总线可以按照三相40KW来计算,用16平方的铜芯电缆就可以了,分支线路可以根据单相负荷的功率来计算。

单项设备如果能均匀分配应用VV22 3*16+1*10 电缆为标准,如果是一台设备应选用35平方的,另外如果距离过长可适当加大截面。

不懂技术这块