高压线下安全距离是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 10:14:35
我有一个广告牌要按装,工人站在广告牌顶离高压线只有3米多请问安全吗?而且我不知道是多少伏的高压线.请专业人士回答谢谢了!!
经电话了解得知此高压线电压是1万伏,离线3米能做业吗?这可是人命关天呀!

安装广告牌那说明你在市区,城区电网电压一般是10KV的(看线杆,如果高压线离地十米多就是,如果用的是电塔,电压至少要50KV以上),距高压线1.5米以上就可以;
下面是各电压等级安全距离
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-110千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米

  高压线安全距离如下:
  220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
  132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
  11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
  埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉线与地面线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
  低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
  中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;
  35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;
  154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
  330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
  关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
  1kV以下高压线的安全距离为4米;
  1-10kV高压线的安全距离为6米;
  35-110kV高压线的安全距离为8米;
  154-220kV高压线的安全距离为10米;
  350-