室内暖气管道压力标准是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 00:33:52
家里刚改造完暖气管路,试压时到11个压力时,外面楼道上通往我家里的管路出现漏水(我家只是在室内改动了部分管路)。
结果物业公司说是由于试压压力过高造成的,说一般暖气管路最高8个压力。说这个责任要由我们和负责打压的散热器公司负责。而散热器方说他们所有暖气改造后试压,都要到10~12个压力才行。
我想问一下,关于暖气试压有没有国家标准。这个责任到底由谁来负?
谢谢各位,请业内人士给于准确答复。

注:我家是在高层的7楼,不知这个楼层有没有关系。
我们采用的是ppr热水管的供暖管路,现在只是在室内管路改造完毕,暖气片还未安装(将来准备用低碳钢散热片采暖)。进行管路打压试验,到底压力是多少标准

最后自认倒霉,自己出钱把漏水的地方修了,(其实打开看时,问题就是一个弯头和管子热熔时没熔好,应该是土建施工质量问题)可是物业不承认,也犯不着为了几十块给物业打官司,算了。

室内采暖系统强度试验合格标准:
对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min,观察各接口丝扣、阀门压盖等处无渗漏,压降不超过0.05MPa,即为合格。

以上是对暖气打压的相关资料中规定的,于所在楼层无关,你做为参考吧。

ppr管道测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。

物业公司说的没错。在打压时将室内系统与外管道断开

这个只有谁打压谁负责了,国家标准就是8个压力。