220KW选用多少平电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 17:08:35
从变压器到车间100米距离,预留220KW功率,埋地下,应该选用多少平什么型号铜电缆?谢谢帮忙!(有分必谢)

选用VV29-1,3*240+1*120的铜芯电缆

    电线电缆型号的选择
  选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,
  根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
  根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
  根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

这个问题要是让有些设计院来设计的话必须选用VV29-1,3*240+1*120的铜芯电缆
在小也不会低于3*185+1*95的了,因为埋在地下不利于散热。

应该根据所用负荷类型选择,建议选择
VV22 3*185+1的即可。
我们公司215KW的负荷,90%是电动机,所选电缆就如此大,没问题的,放心使用。

120的铝线。90的铜线足够。

120平方的铜芯电缆两根打双。