变频器正反转换向时偶尔停顿是怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 07:42:49
有一PLC控制4台富士变频器其中一台需正反转,在换向时偶尔会出现停顿1-2秒的时间(本来没有停顿),编码器也换过不起作用,观察变频器停顿时频率停在0.2Hz,正常时一换向频率就提到十几赫兹上升的很快,基本看不清。PLC也已换过。

倒换一台变频器试试,如正常,就是变频器内部问题。

正反转有个死区时间,是不是你设定时间为1-2秒?如果是运转时停顿,是不是有多个速度。(很多用编码器的一方都有多缎速)

你是用什么设定频率的,可能是频率给定那里有问题或者是控制反转的那里问题

正反转是靠外部继电器切换的吗?你最好检测一下外部继电器的端子,是否继电器的端子不好用啊,