山特K500 UPS的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 14:32:20
由于我家电压极其不稳,我刚刚买了个山特K500的UPS,由于UPS的稳压范围很有限,我还在UPS前面上了一个稳压器,原本以为会高枕无忧,没想到和没装UPS是一样的~ 在电压低的时候本以为UPS会切换成后备电源,但是却相反,它根本没反应,电脑还是一样的重启,但是当我把插板的总电源关掉以后UPS却又开始工作了~不明白是什么原因,是不是UPS只有在断电的时候才会切换成后备电源,在电压低的时候是不会切换的~

山特k500的输入电压范围是162-268之间,输入电压在这个范围内电脑不会重启,当输入电压不在这个范围以内,会自动切为电池模式,电脑也应当是正常工作,你说的那种情况很可能是ups电池不行了,建议你难道服务站检测一下,正常情况下电压不稳和断电时ups都会正常工作10分钟左右,有做工的关机时间。

K500属于后备式的UPS,它有一个转换时间是20MS,你电脑电源的储能元件可能老化了,也就是电容储存电量无法补充这个时间,所以电脑就会重启
解决方案一:更换电脑电源
解决方案二:更换一纯在线的UPS,它没有转换时间的

如果UPS过载,会产生和你说的那种情况,你要确定你UPS带了多少负载

不会!你能再描述的清楚点吗?