地线接上,跳闸,不接地线不跳,地线撤下行吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 19:31:45
微机室用微机,用一段时间就跳,不解地线微机能用,也不跳闸。为什么跳闸?

不能撤,这个表示你的线路或设备漏电
如果是电脑用就要4-5台电脑一个漏电开关,如果过多就会跳闸,这个不是故障。

可以撤下,但这个设备人就不能再碰它了
还有个方法就是你的这台设备的漏电流比较大,可否尝试单独给一个用电回路

接上地线跳的是漏电保护器,因为你的设备已经漏电了,对你的安全已经构成威胁,你必须在设备的漏电故障排除后,再可靠的接好地线,这样你使用设备就安全了。

漏电了,先检查设备。

不安全