45KW星三角起动时热过载继电器跳,是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 01:58:42
消防喷淋水泵45KW,在起动时正常,转到全压时热继电器跳开了,热继选用ABB,TA45~63A.

因选用的热继电器容量太小,请更换TK-E3M-C热过载继电器 65-95A,整定电流是电机额定电值乘以1.1倍(最大不超过1.15倍)。你们选用45~65A选用得太小了一点。

大多原因是三角行接法的接触器缺相,请检查接触器.

可能是启动时负载过重,电网电压过低或容量过小或线径过细电压降较大等都可造成。45KW额定电流在84A左右。启动时电流是额定电流的1-3倍。

测测电流,是不是热继电器调的过小

适度延长启动时间。