变频转速表问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 01:52:27
各位老师:
你们好!
我的变频器装了一个转速表(DC10V 0-1500n),现在遇到一个问题!转速表显示为600,电机加速后还是显示600,不知道为什么转速表的显示不增加,请问是变频器的问题还是转速表的问题
转速表是新买的,请问如果是表的问题,问题出在那里?如果是变频器的问题<问题出在哪里?

转速表问题。

注意,你的变频器输出是什么信号,有些是4-20mA 电流信号。

如果是0-10V,你用万用表测量一下变频器输出,改变变频器频率看 0-10V有无变化,如果有,则说明是表的问题。 另外,变频器输出到仪表的引线,必须采用屏蔽线,屏蔽层要良好接地。