请问一下关于电工方面的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/13 08:17:45
最近我们公司用了“施耐德”牌子的指示灯、选择开关、空气开关和电磁开关,但是配出来的控制柜当打开一个灯的时候,其他所有的灯都要闪一下,更奇怪的是,我的电源线没有拉到指示灯和开关上面,竟然按动星三角按钮开关的时候运转和停止灯竟然会亮,求求各位高手告诉我是什么问题,是控制线的问题还是施耐德品牌的问题,但是以前用天德的指示灯没有出现过这种情况,而且图纸都是一样的,请问一下是品牌的问题还是我们电路图的问题,请细加解释如果有中意的答案的话,另外再送分。

请你仔细检查下接线,我以前维修的时候碰到过这种问题,尤其是你的选择开关如果是属于组合开关的话,这种概率是很大的。出现这种情况主要是因为有于你没装配完毕,导致不该开路的地方开路了,这种开路又恰好在开关转换的时候导致了指示灯回路出现了电压,建议你装配完毕后再通电试验!指示灯质量是不可能的!

这品牌没问题...而且还很好.
品牌好不表示产品都没问题...

具休问题具体分析,是不是你操作的问题(安装时)

接线不正确!与牌子无关。

你先确认一下在灯闪的时候是否加上了电压,你的指示灯是不是氖泡的?很可能感应电造成的,我是电工

感应电而已,没什么大惊小怪的.

应该是配线的问题,我也碰到过这种情况,你的线路是不是所有的零线都串在一起了。好好查一下吧