电线的电压配线问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 12:53:49
请问三相四线中一台机器是40个千瓦,那么应该配多大的铜线,如果配铝线的话又是配多大,请高手指点,急,急,急,谢谢??
三相四线中的机器是40个千瓦,还有其他机器十几个千瓦,加起来总数是60个千瓦左右,是明线的,做主线到电表,穿一点管 ,室内还是室外
应该配多大的铜线,如果配铝线的话又是配多大,请高手指点,谢谢

60KW大约120A电流,25的铜线,35的铝线正好,加上启动电流、散热等,选择时大一号。35的铜线,50的铝线。

这个要看几个条件才能下定义
1.敷设距离
2.穿管不穿管
3.明敷还是暗敷
4.室内还是室外
5.用电缆还架空线
有了这些条件才能决定你的导线配多大

在环境温度30度的情况下,选铜芯线16平方,铝芯线25平方。

40千瓦电流80A,铜线16铝线25http://user.qzone.qq.com/378044242