三相设备 额定电压380V 电流26.3A 负载功率因数0.87
求所需变压器容量 及消耗功率

求设备功率:P=根号3×U×I×cosφ=1.732×380×26.3×0.87≈15(KW)
因电机直接启动的电流是额定电流的5~7倍,取6倍计算变压器容量:
26.3×6≈158(A)
P=根号3×U×I=1.732×380×158≈100(KVA)
若将电机采用星/角启动,其启动电流为角接时的1/3,得:
158/3≈53(A)
此时求其取变压器容量:
P=根号3×U×I=1.732×380×53≈35(KVA)
若再并接一组16千乏电力电容作无功补偿,变压器容量还有降低的空间。

设备容量S=1.732*0.38*26.3=17.3(KVA)
需变压器容量20KVA
消耗功率P=1.732*0.38*26.3*0.87=15(KW)

消耗功率应是视在功率,不是一楼所算的有功功率,所以消耗功率应为17.3kVA。(26.3A是实测电流吧?)

如果设备为三相电机负载,采用直接起动的方式,则变压器容量至少应是其功率的5倍,即86.5kVA,则变压器容量应选择100kVA。

如果负载为电动机每KW 2A左右电流 13KW左右的电动机.三相电动机全压启动启动电流是额定电流4-7倍 100-150A 电动机直接启动时的变压器功率必须是电动机功率的3倍以上.用星三角减压启动启动电流是全压启动电流的1/3 30-50A 如果只有一台这样的负载(电动机)用星三角减压启动用20KVA的变压器是可以的.否则必须用80KVA变压器.