充注制冷剂的逆止阀是否越接近压缩机吸排气口越好呢?

应在毛细管节流之前,室外冷凌器之后.逆止阀是不能接近压缩机吸排气口的,它将影响压缩机吸排气.

应安装在系统回气管路上,只有回气管路的压力最接近蒸发压力,便于测量和判断系统工况,回气管路的压力低于制冷剂罐内压力,方便充注.不要离压缩机太近,要避免震动和高温造成泄露.

不是,制冷应在系统的回气管末端,但不要太接近压机,并要固定牢固。但制热时是相反的